Цитата(Кожахметов А.А. @ 1.8.2016, 21:00)

Всем доброго времени. Есть многофункциональное здание 13 этажей выше ур.земли - офисы+оздоровительный спа-фитнес центр с саунами и бассейном+2 ресторана +гостиница и 2 этажа паркинга ниже ур.земли.
Как определить расход на ВПВ, для каждого типа помещений по своему объему индивидуально при условии что эти помещения отделены противопожарными стенами, ДВЕРЬМИ И ТП?
Не совсем понимаю с подбором НС - дальний и самый высоко-расположенный ПК находиться в помещении где расход 2х2,5л/с , а ПК который гораздо ближе к НС имеет расход 3х2,5л/с?
Пока решения такие - сеть ВПВ отдельная от хозпит, кольцевая по магистрали (прикинул гидравлику расчетный напор более 60м ПРИ 100% расходе через полукольцо).
Для каждого пожарного отсека свой расход ВПВ и определяйте по СП10, ТУ запрашиваете соответственно на больший расход. При подборе насосов я делаю так в аналогичных ситуациях: просчитайте гидравлику при пожаре в секции в наиболее удаленным и высоким ПК и для секции с наибольшим расходом (разумеется считать что пожары неодновременны), получая две точки, смотрю чтобы обе влезли в рабочий интервал насоса, если этого не удается сделать, то НС для ВПВ делаю из 2 и более насосов (соответственно строите график совместной работы насосов) еще обратите внимание если паркинг подземный то там вроде почти всегда под АУПТ попадает, и не забывайте про максимальное давление у ПК
Цитата(Кожахметов А.А. @ 1.8.2016, 23:50)

как решается водообмен , что дает перемычка по верху на стояк хоз пит? в дежурном режиме система каким образом работает?
грубо говоря замкнутая система под определенным давлением соед. с системой где есть разбор воды, что физически происходит? насосы срабатывают от падения давления по датчикам или принудительно от кнопок запуска возле ПК?
перемычка дает как раз тот самый сменный расход воды для системы ВПВ, в обычном режиме чатсь расхода на хоз-пит нужды перераспределяется и проходит через пожарные стояки т.о. образом происходит сменность, в такой системе НС запускается от кнопки у ПК, контроллер НС определяет давление на вводе, если оно ниже требуемого (для режима ХП + Пожар) то включаются насосы. В случае с спринклерами то система держится всегда под расчетным давлением